西门子S7-1200是西门子新一代中小型PLC,低端能替换200和200SMART,中高端能代替部分S7-300的低端,是西门子新一代革命性的PLC。


PLC的CPU本体都自带一个或者两个RJ45接口,支持西门子主流的以太网通信协议——profinet协议。

集成的 PROFINET 接口用于编程、HMI 通讯和PLC 间的通讯。此外它还通过开放的以太网协议支持与第三方设备的通讯。该接口带一个具有自动交叉网线(auto-cross-over)功能的 RJ45连接器,提供10/100 Mbit/s 的数据传输速率,它支持最多 16 个以太网连接以及下列协议:TCP/IPnative、ISO-on-TCP和 S7 通讯。

SIMATICS7-1200 CPU 最多可以添加三个通讯模块。RS485和RS232通讯模块为点到点的串行通讯提供连接。对该通讯的组态和编程采用了扩展指令或库功能、USS 驱动协议、Modbus RTU 主站和从站协议,它们都包含在 SIMATICSTEP 7 Basic 工程组态系统中。


1200的数据构成基本单位是字节,支持位、字节、字、双字等方式的寻址,没有V数据区,但是和300一样有数据块DB,最多支持100个DB,每个DB最多10000个字节,每个数据块可以单独加密以及优化,所以1200能通信不一定能采数。没有数据点表,不能取消数据块优化是不能采数的。

博图是西门子最重要的软件,集成了PLC、HMI、电机、OPC等等软件功能,实现一站式编程和监控,现在已经到V15.1版本,V13SP1之前和之后的版本是个坎,前后的程序不能兼容,需要V13SP1转换,软件比较大,触摸屏和PLC加上一些基础部件大约有30G的压缩包,完整版大约有60G的压缩包。
采数先从了解西门子的软件开始,测试还是用的万能的中创智能网关。





本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

23

主题

67

帖子

356

积分

侠客

Rank: 3Rank: 3

积分
356
 楼主| 发表于 2019-7-9 17:12:02 | 显示全部楼层
项目上采数也遇到过1500或者1200搭配各种触摸屏的设备采数,说几点经验:

1,proface以太网连接西门子300/1200/1500,那我们不能通过profinet协议采集,因为PROFACE屏连接西门子以太网用的是S7 以太网协议,上代的驱动。
2,西门子屏连接西门子PLC很可能软件里的PUT/GET选项没打开,或者数据块优化没有取消,所有我们的网关和其它scada也不能直接读取。
3,西门子S7-1200支持100个数据块,每个数据块10000个字节,1500可以支持几千个数据块,所有即使能通信,但是不知道程序,不知道数据点表,数据很难找到。
回复 支持 反对

使用道具 举报

23

主题

67

帖子

356

积分

侠客

Rank: 3Rank: 3

积分
356
 楼主| 发表于 2019-7-9 17:12:46 | 显示全部楼层
板凳也自己用了,也许哪天有人顶贴呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

13

帖子

52

积分

游侠

Rank: 2

积分
52
发表于 2019-7-13 11:54:34 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享,6666
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|中国数采论坛  

GMT+8, 2019-8-24 06:45 , Processed in 0.238133 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表